СИТИС
http://forum.sitis.ru/

Погрешность метода расчета инсоляции
http://forum.sitis.ru/viewtopic.php?f=1&t=263
Страница 1 из 1

Автор:  ЗимаЛетто [ Чт апр 30, 2009 12:41 am ]
Заголовок сообщения:  Погрешность метода расчета инсоляции

Согласно п.7.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Допускаемая погрешность метода определения продолжительности инсоляции по инсоляционным графикам может составлять не более ± 10 мин.». Чем обуславливается или из чего складывается эта погрешность? Как её избежать?
Если можно, то ссылки на нормативы и пр.

Автор:  Admin [ Чт апр 30, 2009 8:51 am ]
Заголовок сообщения: 

Складывается собственно из точности построения инсоляционного графика и способа его использования, когда график построенный, например, для 55 градусов с.ш. используют для расчетов в городах, где реальная широта может быть 55+-2.5°.
"
7.2. Инсоляционный график, разработанный для определенной географической широты, может применяться для расчета продолжительности инсоляции в пределах ± 2,5°.
"
При расчете инсоляции в Солярисе таких допущений нет.