Сообщения без ответов | Активные темы
|
Страница 1 из 1
|
[ 4 posts ] |
|
Автор |
Сообщение |
user65
|
Заголовок сообщения: Приток и вытяжка Добавлено: Ср янв 09, 2019 7:24 pm |
|
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 10:19 am Сообщений: 21
|
Здравствуйте, какие давления ставить при моделировании притока и удаления воздуха при пожаре в "давление, при котором поток равен 0, Па" и "начало сокращения потока, Па", по умолчанию значения стоят 300 и 200. Их можно оставить? Спасибо.
Last edited by user65 on Чт янв 10, 2019 1:15 pm, edited 1 time in total.
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
user65
|
Заголовок сообщения: Re: Приток и вытяжка Добавлено: Чт янв 10, 2019 12:51 pm |
|
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 10:19 am Сообщений: 21
|
Как по этим графикам определить давление, при котором расход 0 , и давление, при котором снижается расход? По рис.1 давление, при расходе 0, равно 1100 Па, верно? Давление, при котором снижается расход, как найти? По рис.снимок вообще не понятно. Подскажите, пож-та.
Вложения: |

1.JPG [ 43.82 KiB | Просмотров: 1907 ]
|

Снимок.JPG [ 102.23 KiB | Просмотров: 1908 ]
|
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
user65
|
Заголовок сообщения: Re: Приток и вытяжка Добавлено: Чт янв 10, 2019 1:17 pm |
|
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 10:19 am Сообщений: 21
|
Можно ли передвигать очаг пожара внутри помещения? По этому поводу возникают вопросы у экспертизы, что очаг не у выхода, а по центру помещения. Спасибо.
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
Nadezhda
|
Заголовок сообщения: Re: Приток и вытяжка Добавлено: Чт янв 10, 2019 2:50 pm |
|
Зарегистрирован: Вт апр 14, 2009 3:48 pm Сообщений: 149
|
Добрый день. В руководстве пользователя СИТИС: Блок, п. 6.3.4 "Проем" описано как можно получить значения давления. Значения будут довольно приблизительными, поскольку в Блок используется упрощенная модель кривой вентилятора, представляющая ее как два прямых отрезка. Однако, по сути, можно оставлять значения по умолчанию, так как не рекомендуется, чтобы в расчете давление повышалось до таких больших величин (рекомендуемое давление в помещениях - единицы-десятки, а не сотни Паскаль).
Очаг в помещении переместить нельзя.
_________________ Техподдержка ООО "СИТИС"
|
|
Вернуться наверх |
|
 |
|
Страница 1 из 1
|
[ 4 posts ] |
|
Кто сейчас на форуме |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|