СИТИС
http://forum.sitis.ru/

Приток и вытяжка
http://forum.sitis.ru/viewtopic.php?f=17&t=1310
Страница 1 из 1

Автор:  user65 [ Ср янв 09, 2019 7:24 pm ]
Заголовок сообщения:  Приток и вытяжка

Здравствуйте, какие давления ставить при моделировании притока и удаления воздуха при пожаре в "давление, при котором поток равен 0, Па" и "начало сокращения потока, Па", по умолчанию значения стоят 300 и 200. Их можно оставить?
Спасибо.

Автор:  user65 [ Чт янв 10, 2019 12:51 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Приток и вытяжка

Как по этим графикам определить давление, при котором расход 0 , и давление, при котором снижается расход?
По рис.1 давление, при расходе 0, равно 1100 Па, верно? Давление, при котором снижается расход, как найти? По рис.снимок вообще не понятно.
Подскажите, пож-та.

Вложения:
1.JPG
1.JPG [ 43.82 KiB | Просмотров: 328 ]
Снимок.JPG
Снимок.JPG [ 102.23 KiB | Просмотров: 329 ]

Автор:  user65 [ Чт янв 10, 2019 1:17 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Приток и вытяжка

Можно ли передвигать очаг пожара внутри помещения? По этому поводу возникают вопросы у экспертизы, что очаг не у выхода, а по центру помещения. Спасибо.

Автор:  Nadezhda [ Чт янв 10, 2019 2:50 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Приток и вытяжка

Добрый день.
В руководстве пользователя СИТИС: Блок, п. 6.3.4 "Проем" описано как можно получить значения давления. Значения будут довольно приблизительными, поскольку в Блок используется упрощенная модель кривой вентилятора, представляющая ее как два прямых отрезка.
Однако, по сути, можно оставлять значения по умолчанию, так как не рекомендуется, чтобы в расчете давление повышалось до таких больших величин (рекомендуемое давление в помещениях - единицы-десятки, а не сотни Паскаль).

Очаг в помещении переместить нельзя.