тел./факс: (343) 310-00-99
e-mail: support@sitis.ru
Текущее время: Вт июн 18, 2019 12:11 am

Часовой пояс: UTC + 5 часов




Начать новую тему Reply to topic  [ 4 posts ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Приток и вытяжка
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 7:24 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 10:19 am
Сообщений: 19
Здравствуйте, какие давления ставить при моделировании притока и удаления воздуха при пожаре в "давление, при котором поток равен 0, Па" и "начало сокращения потока, Па", по умолчанию значения стоят 300 и 200. Их можно оставить?
Спасибо.


Last edited by user65 on Чт янв 10, 2019 1:15 pm, edited 1 time in total.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Приток и вытяжка
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 12:51 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 10:19 am
Сообщений: 19
Как по этим графикам определить давление, при котором расход 0 , и давление, при котором снижается расход?
По рис.1 давление, при расходе 0, равно 1100 Па, верно? Давление, при котором снижается расход, как найти? По рис.снимок вообще не понятно.
Подскажите, пож-та.


Вложения:
1.JPG
1.JPG [ 43.82 KiB | Просмотров: 332 ]
Снимок.JPG
Снимок.JPG [ 102.23 KiB | Просмотров: 333 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Приток и вытяжка
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 1:17 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 10:19 am
Сообщений: 19
Можно ли передвигать очаг пожара внутри помещения? По этому поводу возникают вопросы у экспертизы, что очаг не у выхода, а по центру помещения. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Приток и вытяжка
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 2:50 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт апр 14, 2009 3:48 pm
Сообщений: 149
Добрый день.
В руководстве пользователя СИТИС: Блок, п. 6.3.4 "Проем" описано как можно получить значения давления. Значения будут довольно приблизительными, поскольку в Блок используется упрощенная модель кривой вентилятора, представляющая ее как два прямых отрезка.
Однако, по сути, можно оставлять значения по умолчанию, так как не рекомендуется, чтобы в расчете давление повышалось до таких больших величин (рекомендуемое давление в помещениях - единицы-десятки, а не сотни Паскаль).

Очаг в помещении переместить нельзя.

_________________
Техподдержка ООО "СИТИС"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Reply to topic  [ 4 posts ] 